구분 |
허니셀 기초 공법 |
PHC 파일 기초 공법 |
치환 공법 |
설치 단면도 |
 |
 |
 |
설치 조건 |
•기초 저면 N값 : 9/30
•지내력 : 300 kN/m2 확보
•총 치환 두께 : 45cm |
•풍화암 1.0m 근입
•지내력 : 1,900 kN/EA
•파일길이; L=10.0m |
•기초 저면 N값 : 17/30
•지내력 : 300 kN/m2 확보
•총 치환 두께 : 3.0m |
시공성 |
•공장 제작 제품으로 시공성 우수 |
•파일 선시공으로 작업공간 확보 어려움 |
•1.0m이상 치환할 경우 독립기초 적용 불가 |
공기 |
•시공 완료 후 곧바로 기초 타설 가능 |
•대형장비 사용으로 공기 증가
•기초와 파일 두부 연결 필요 |
•토공량 증가 및 되메우기 공정에 따른 공기 증가 |
공장제품으로 시공성 우수 / 토공사와 병행하여 시공 가능, 공기 단축
구분 |
허니셀 기초 공법 |
PHC 파일 기초 공법 |
치환 공법 |
설치 단면도 |
 |
 |
 |
설계지내력 |
300 kN/m2 |
D600 190ton/EA |
300 kN/m2 |
독립기초크기 |
4.1 × 4.1 |
3.0 × 3.0 |
4.1 × 4.1 |
철근량 |
0.645 ton |
0.35 ton |
0.645 ton |
터파기량 |
116 m3 |
32m3 |
673 m3 |
공법적용면적 |
68 m2 |
12 EA, L=10.0m |
418 m2 |
공사비 |
100 % |
122 % |
188 % |
말뚝길이 7~8m 공사비와 치환두께 H=1.2m일 경우 손익분기점 발생
|